Zone d’intervention

Bureau d’études structure à La Roche-sur-Foron

Haute-Savoie

Intervention : 25 min

Bâtiments agricoles, halls de stockage, locaux d'activité : autour de La Roche-sur-Foron, les programmes demandent de grands volumes libres et une mise en oeuvre rapide. Le bois y domine, avec des portées franches qui déplacent le calcul vers le déversement, le fluage et le contreventement d'ensemble.

Ce que nous calculons à La Roche-sur-Foron

Exploitations agricoles, bâtiments d'élevage et de stockage, locaux d'activité de taille moyenne. Des ouvrages où l'on cherche la portée franche et le coût maîtrisé, ce qui oriente vers le bois.

  • Structure bois : portique et ferme en lamellé-collé, poutre treillis, panne, contreventement de grand volume, assemblages par organes métalliques. Eurocode 5.

  • Béton armé : longrine, semelle, mur de soubassement et de fosse, dallage sous charges d'exploitation et de circulation. Eurocodes 2 et 7.

  • Charpente métallique : portique de bâtiment d'activité, poutre de reprise, ossature secondaire. Eurocode 3.

Les contraintes du bâti à La Roche-sur-Foron

La grande portée en bois se joue sur trois vérifications. La flexion, bien sûr, mais surtout le déversement, ce qui impose de définir précisément les maintiens latéraux apportés par les pannes et par le plan de toiture. Ensuite la flèche à long terme : le fluage du bois passe par le facteur kdef de l'Eurocode 5 et commande souvent la hauteur de la poutre. Enfin le contreventement d'ensemble, traité trop tard dans beaucoup de dossiers alors qu'un grand volume sans refend n'a pas d'autre source de stabilité.

L'ambiance conditionne les hypothèses. Un bâtiment agricole ouvert ou un local d'élevage ne relève pas de la même classe de service qu'un local chauffé. Ce classement modifie les résistances de calcul et le coefficient de fluage, et impose de traiter la corrosion des organes d'assemblage en ambiance agressive. Un dimensionnement fait avec les hypothèses d'un bâtiment abrité est faux dès le premier hiver.

La neige reste dimensionnante. Sur ces toitures de grande surface, ce sont les accumulations et les cas de charge dissymétriques de l'Eurocode 1 partie 1-3 qui sollicitent le plus la structure. Un portique vérifié sous charge symétrique peut être insuffisant sous charge sur un seul versant, cas qui gouverne les moments en pied.

Les ancrages en pied de portique ferment le calcul. Platine, tiges scellées, massif ou longrine : c'est là que les efforts de soulèvement dus au vent sur un bâtiment léger et de grande hauteur se transmettent au sol. Un portique bois correctement dimensionné mais mal ancré n'a pas de stabilité d'ensemble.

Intervenir depuis la Haute-Savoie

La Roche-sur-Foron est à 25 minutes. Relevé le matin, retour de dossier dans la foulée, visite simple au moment du levage de charpente. Réponse technique sous 24h.

Vous êtes architecte ou maître d'oeuvre

Nous produisons pour les maîtres d'oeuvre et les constructeurs du secteur les notes de calcul conformes aux Eurocodes pour le dossier de permis de construire, les plans d'exécution de coffrage et de ferraillage, les notes de dimensionnement de charpente bois, et nous reprenons les études déjà engagées quand un dossier change de bureau. Vous échangez directement avec Alexandre Faia, ingénieur structure.